18.11.2014, 21:45
Danke euch beiden.
@ Harald: Widerstand zwischen Null und Phase ist 0,7 Ohm. Das Herdanschlusskabel ist i.O. Habe ich vom Ofen getrennt und gemessen - kein Durchgang zwischen Null und Phase macht auch optisch und haptisch nicht den Eindruck, dass da was gekokelt hätte.
Danke für die Erklärung der Glimmlampen, ist wie du sagst, den Vorwiderstand kann ich sehen. Scheinen auch beide Glimmlampen i.O. zu sein. (Habe dazu nochmal ein bischen was nachgelesen, eine witzige Funktionsbeschreibung war: Die Glimmlampe war die LED vor der Erfindung der LED und wurde oft als Statusanzeige in Schaltschränken eingesetzt.)
Die eine Phase wird über eine Brücke auf drei Adern verteilt, wenn ich eine dieser Adern abziehe, ist der Durchgang zwischen Phase und Null beseitigt. Verfolge ich diese Ader geht sie auf zwei Schaltwalzen der Kochplatten, um den Durchgang zu beseitigen reicht es sogar, wenn ich die "zweite" der beiden Walzen abklemme. Ich werde mir das am WE nochmal in aller Ruhe ansehen und durchmessen.
Achja, der FI scheint doch nicht rausgeflogen zu sein, sondern nur die Sicherung. Dummerweise hab ich mir das nicht angesehen. Einer der Bewohner stand im Flur und hat die Sicherung wieder reingedrückt während ich im Küchenschrank hing und den Anschluss gemessen habe. Auch das werde ich mir nächsten Montag nochmal genau ansehen.
@ Broadi: Auch ich habe schon einige super Schnapper auf dem Grobmüll gemacht (im September habe ich eine Bügelmessschraube in Topzustand im Holzkasten und mit 25er Endmaß gefunden, letzte Kalibriermarke von 1991, aber geht absolut exakt), leider findet man aber selten genau das was man braucht, also zum Beispiel gerade einen E-Herd, da mir die Sache mit dem Herd zu unsicher ist (für mich würde ich ihn weiter benutzen, aber da ich selbst nicht mehr in der Wohnung wohne und das nicht unter Kontrolle habe), werde ich nächste Woche mal im örtlichen Sozialladen nach einem neuen Gebrauchten suchen. Damit sollte das dann wieder alles i.O. sein.
@ Harald: Widerstand zwischen Null und Phase ist 0,7 Ohm. Das Herdanschlusskabel ist i.O. Habe ich vom Ofen getrennt und gemessen - kein Durchgang zwischen Null und Phase macht auch optisch und haptisch nicht den Eindruck, dass da was gekokelt hätte.
Danke für die Erklärung der Glimmlampen, ist wie du sagst, den Vorwiderstand kann ich sehen. Scheinen auch beide Glimmlampen i.O. zu sein. (Habe dazu nochmal ein bischen was nachgelesen, eine witzige Funktionsbeschreibung war: Die Glimmlampe war die LED vor der Erfindung der LED und wurde oft als Statusanzeige in Schaltschränken eingesetzt.)
Die eine Phase wird über eine Brücke auf drei Adern verteilt, wenn ich eine dieser Adern abziehe, ist der Durchgang zwischen Phase und Null beseitigt. Verfolge ich diese Ader geht sie auf zwei Schaltwalzen der Kochplatten, um den Durchgang zu beseitigen reicht es sogar, wenn ich die "zweite" der beiden Walzen abklemme. Ich werde mir das am WE nochmal in aller Ruhe ansehen und durchmessen.
Achja, der FI scheint doch nicht rausgeflogen zu sein, sondern nur die Sicherung. Dummerweise hab ich mir das nicht angesehen. Einer der Bewohner stand im Flur und hat die Sicherung wieder reingedrückt während ich im Küchenschrank hing und den Anschluss gemessen habe. Auch das werde ich mir nächsten Montag nochmal genau ansehen.
@ Broadi: Auch ich habe schon einige super Schnapper auf dem Grobmüll gemacht (im September habe ich eine Bügelmessschraube in Topzustand im Holzkasten und mit 25er Endmaß gefunden, letzte Kalibriermarke von 1991, aber geht absolut exakt), leider findet man aber selten genau das was man braucht, also zum Beispiel gerade einen E-Herd, da mir die Sache mit dem Herd zu unsicher ist (für mich würde ich ihn weiter benutzen, aber da ich selbst nicht mehr in der Wohnung wohne und das nicht unter Kontrolle habe), werde ich nächste Woche mal im örtlichen Sozialladen nach einem neuen Gebrauchten suchen. Damit sollte das dann wieder alles i.O. sein.